项目说明:
本次使用的博途软件为版本为V15.1,PLC为1214C,KUKA机器人设置软件为WorkVisual 6.0,机器人控制柜为KRC5 micro。
主要目的:
实现KUKA机器人和西门子PLC的Profinet通讯连接,使用PLC发送一个Q点信号,查看KUKA机器人的输入信号是否有效。


01
添加KUKA机器人控制柜GSD文件:
1)打开博图,创建一个PLC项目,点击菜单栏选项,然后点击管理通用站描述文件

2)点击源路径后面的标识,去WorkVisual 6.0软件的安装目录中寻找GSD文件

3)WorkVisual 6.0软件的GSD文件路径如下图所示,选中机器人控制柜型号性对应的GSD文件点击确定。(只需安装一次,后续不需要再次安装)

4)选择版本号,点击安装,等待几秒钟。

5)安装完成,点击关闭即可,然后等待十几秒进行更新配置文件

02
PLC与机器组态:
1)首先在“设备和网络”的网络视图中添加一个CPU,本次示例添加的型号为1214C

2)然后添加KRC5设备,打开网络视图,右侧目录中点击“其他现场设备”,选择图中路径所示型号,然后将选中的KRC5设备拖拽至网络视图中,如图所示

3)右击KRC5设备,点击【属性】

4)在未联网下拉框中选择PN/IE_1,建立与PLC之间的网络连接,在其属性中修改机器人IP地址(与KUKA机器人示教器中设置的IP地址一致)
修改PROFINET设备名称(此必须与WorkVisual 6.0软件中设置的PROFINET设备名称一致)给机器人分配子网

5)左键单击网络视图中未分配字样,然后选择PLC_1.PROFINET接口_1

6)这样PLC端与机器人的通讯组态就建立完成了

02
设置I/O数量:
1)双击KRC5,进入设备视图。

2)点击右侧的小三角,弹出设备概览


3)先选中设备概览中的配置好的I/O,右击删除,重新配置我们需要的I/O数量

4)在右侧设备目录中找到本次需要的16I/16O拖入插槽2中

5)如下图所示,I/O配置完成

6)然后将PLC配置数据下载到PLC中,到此PLC部分配置结束