变频器说明书_变频器侦测到输出侧有突增的电流产生,这种故障该如何去分析处理...

论坛 期权论坛 编程之家     
选择匿名的用户   2021-5-31 00:32   14   0

若你我之间有缘,关注作者又何妨?

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

大家好!我是江郎,一个踏踏实实的维修工。

本期我们已台达M系列变频器的常见故障代码做一个解析,其实#变频器#说明书上有,但是很多童鞋反映看得云里雾里,晦涩难懂的。下面来江郎来介绍一个故障案例。

8416024f281d99a0d42f6d4ecc5926d5.png

故障代码:OC

说明书解释:变频器侦测输出侧有异常突增的过电流产生。

怎么理解?其实多读几遍还是可以顿悟的,意思是输出侧电流猛的突然增大了呗!就如同我们的心脏在受到惊吓后也会心率过速的。

那么,产生过电流的原因总结如下,我们一条一条来分析。

检查电机输出功率与变频器输出功率是否相符合。

dacb885e669a1ad4cf9a1ce93c8b4e72.png

说得通俗点就是检查下电机和变频器是否存在“小马拉大车”情况。变频器比如说是“3KW”,你让它去拉一个6KW的电机那肯定是拉不动。所以,变频器和电机的功率要相匹配。

那么,“大车拉小马”可以吗?当然可行,比如说5.5KW的变频器来驱动5.5KW以下的电动机,理论上是可行的,但是,你需要将变频器的保护参数调节适当(如过流、过载等),否则会损害到变频器和电机。

ae968fbd087de3f0a9d4fd588eea0d4a.png

输出线路存在短路现象。

知道些电工知识的朋友都应该可以理解这一条,我们用万用表或兆欧表检测有无短路、绝缘差、线路破皮等情况。

7b3b149ed30668936441eabb420a743f.png

电机超额负载

这个怎么去理解?通俗讲就是电机拉着拉着拉不动了,拉不动了一般也就如下原因:

  1. 电机轴承损坏了负载异常,严重时候会扫膛
  2. 电动机拖动的这些负载设备出现了问题,如有从动轴的轴承或者皮带等卡死、齿轮可能进入异物导致卡死等,也会出现电流瞬间放大
b9075c15767c50715e35ecfb86484e3b.png

小结

通过以上内容,我们可以了解变频器出现“OC”故障报警的原因,那么如何解决呢?变频器可以按面板上的复位键来复位,有的则需要切断变频器上的电源,关机10S之上才可以解除。

(感谢阅读!喜欢的朋友记得转发、点赞哦!)

——END——

预知更多内容,【关注作者】,且听下回分解!

作者:江郎才尽还复来

声明:文中观点仅代表作者本身;图片来源于网络,侵权必删!