西门子SMART LINE系列触摸屏通过MODBUS协议直接与V20变频器通讯
通常情况下,要实现HMI设备与V20变频器的通讯,需要一个支持USS通讯或MODBUS通讯的PLC,比如S7-200系列PLC。其通讯电缆连接如图1所示。PLC的一个通讯端口与触摸屏连接,可以采用PPI协议通讯。PLC的另一个通讯端口与V20的RS485通讯端口连接,采用MODBUS协议通讯,PLC上编写MODBUS主站程序,V20为从站。
如果只需要对V2O变频器做简单的运行控制和变量监视,那么上述配置中PLC的作用仅为数据中转。这种情况下,触摸屏直接和V20变频器通讯,不仅能够实现监控功能,而且可以少用一个PLC,节省成本。采用西门子的SMART LINE系列触摸屏能够实现与V20变频器直接通讯的功能。通讯电缆连接如图2所示。SMART LINE触摸屏作为MODBUS主站,V20为从站。
2. 硬件设备及其安装
下面用一个实例来介绍Smart Line触摸屏与一台V20变频器通过MODBUS通讯的实现方法。该例子中用到的主要硬件设备如表1所示,触摸屏组态软件为WinCC Flexible 2008 SP4 China。
表1 示例主要硬件设备
名称订货号数量说明触摸屏6AV6648-0BE11-3AX01Smart 1000 IE24V电源6EP1332-1SH511DC24V/4A变频器6SL3210-5BE17-5UV01V20 变频器 0.75kW电机1LA9060-4KA10-Z11LA9 电机 0.12kW
硬件安装步骤如下: 1)将变频器、电机、触摸屏固定在安装工位上。 2)连接变频器到电机的动力电缆和接地电缆。 3)连接供电电源到变频器的动力电缆和接地电缆。 4)连接变频器和触摸屏的RS485通讯电缆。触摸屏RS485的9针接口与 V20端子对应关系:3对应P+,8对应N-。 5)连接24V直流电源的交流进线电缆和到触摸屏的直流供电电缆。
3. V20变频器参数设置 V20变频器要采用MODBUS通讯,可以做如下设置: 1)变频器恢复出厂参数: P0010=30 P0970=21 2)变频器快速调试,选择Cn011-MODBUS通讯连接宏: a)设置电网频率和功率单位 b)输入电机铭牌参数 c)选择连接宏Cn011-MODBUS通讯 d)选择应用宏AP000 Cn011连接宏对应参数如表2所示。
表2 Cn011对应参数设置
参数描述工厂缺省值Cn011默认值备注P0700[0]选择命令源15RS485为命令源P1000[0]选择速度给定15RS485为速度设定值P2023[0]RS485协议选择12MODBUS RTU协议P2010[0]USS/MODBUS波特率86波特率为9600bpsP2021[0]MODBUS地址11变频器MODBUS地址为1P2022[0]MODBUS应答超时时间10001000向主站发回应答的最大时间P2014[0]USS/MODBUS报文间断时间2000100监控报文间断时间
3)修改MODBUS通讯参数,其它参数为Cn011连接宏默认参数: P2014[0]=0 不监控报文间隔时间,否则可能会报F72故障 P2021[0]=3 MODBUS设备地址为3(与触摸屏组态软件中设置的从站地址一致)
4. 触摸屏组态 在WinCC Flexible 2008 SP4 China软件中组态Smart 1000 IE触摸屏。详细步骤如下: 1)创建项目。 创建一个空项目,如图3所示。
2)设置连接。 在连接画面中新建一个连接,相关参数设置如下: 通讯驱动程序:Modicon MODBUS 类型:RS485 波特率:9600 奇偶校验:偶 数据位:8 停止位:1 组帧:RTU Standard CPU类型:984 从站地址:3
声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系删除,评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
|