小白请教关于家庭电箱中的总闸使用的单进单出布线是否合理,谢谢?

论坛 期权论坛 期权     
匿名的论坛用户   2021-1-7 04:55   6781   5
因为自己也不太懂水电,当时房屋装修时对电箱里面也没进行检查,结果验收后没几个月到冬天了,负载比较大,总开关就烧掉了,打开电箱一看用了个c20的1p空开做的总开关,也后悔当时没找个专业的人帮忙看看。现在又有一个开关坏了,想把总开关换成带漏电保护的,但是看到总开关是单进单出,我印象里面一般总开关都是双进双出,想确认下现在这种走法安全上是否有问题?门外汉请教


分享到 :
0 人收藏

5 个回复

倒序浏览
2#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-7 04:55:11
建议你配电箱,找一个专业电工来给你理一下。你电路有很大安全隐患。
1.进户线(火零线)必须进总开关。不能像他那样零线直接进零排,一旦二级配电箱的分户空开短路,容易烧坏电视。如果零线串电空气开关不会跳的。

2.火线的导电排禁止裸露,必须使用专用的绝缘卡条进行包裹,或者不是用绝缘条直接使用电线连接。

3.总开关建议使用63A的空开。普通插座32A,厨房插座32A,空调插座建议25或32A(因为你是两台空调并在一起)。客厅空调建议单独使用一个25A的空开。
以下是我工地我自己做配电箱。如果你在成都的话,我还可以帮你理下线路。
这个就是标准做法,用得是单芯铜线(硬线)
(因为很少照配电箱,所以只找到这个完成了部分的)

这个是用多股铜芯线(软线)做的,所以看起来有点凌乱。


3#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-7 04:55:12
单进单出是勉强能用。但是一个安全性不够,因为零线在串线、接错、负荷太大、电缆太长时也可能有危险电压,在换灯泡等检修操作时存在危险。二是无法接漏电保护。
如果方便的话,建议改一下线路为2进2出。
另外,这些开关基本都是杂牌军,质量存疑。你可以考虑全部换成施耐德等大品牌,淘宝旗舰店买经济型的E9,总体也就三四百块吧。
最后说一下,更换开关,重新接线最好找专业电工,不要自己弄。
4#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-7 04:55:13
你这线径看上去好些很细,这一点你找人看看负荷够不够,如果不够,又是新房子的话,现在换的代价也不大,也就是重新穿线
再了解一下线的品牌,用知名品牌好
这线也接得太乱了,这箱子太小了一点
没有漏电开关也是乱来

5#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-7 04:55:14
电工有水平,这线接的够省
6#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-7 04:55:15
这么一看 就是全包出去的施工方式 有时候业主别以为我付了该负的钱 都付了 我就是爷了 做人还是厚道 和实人间烟火多一点好。没有多大关系的 把功率换大一点,就行了 。重做,那估计要整个装修都要重做了。