再看一张 I T 的图:
i TI T 系统:
电源侧——中性点,不接地,或通过一个比较大的阻抗接地,
用电侧—— 电气设备的外壳 可以 直接接地,或者通过保护线【PE线】接至单独接地体【单独接地体】。
I T 系统 的优点:单相接地 故障发生,第一次发生时,故障电流 较小,可以仅仅发警报,而不切断电源,通过查线排故障,供电连续性较高,适用于大型电厂的厂用电和重要生产线用电。
而且这种系统 可以采用 剩余电流动作保护器 进行人身和设备安全保护。 I T系统的缺点:如果在 一相接地故障 被排除 前,又发生 另一相接地故障, 故障电流 会非常大,因此对 一次故障 探测报警设备的要求 较高,以便 及时消除和减少出现双重故障的可能性,保证IT系统的可靠性。
==========================================
==========================================
==========================================
再看几张 T T 的图: T T 系统: 电源侧——变压器或发电机的中性点——直接接地, 用电侧——电气设备的所有外壳——用保护线【PE线】连接在一起,接在 独立于 电源中性点的 独立的 接地点。 优点: 用电侧—电气设备的外壳 与 电源侧—电源的接地 无电气联系,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备; 故障时——对地故障电压不会蔓延; 接地短路时——由于受 电流接地电阻 和 电气设备接地电阻 的限制,短路电流较小,可以减少危险。
缺点:
短路电流小,发生短路时,短路电流保护装置不会动作,容易造成点击事故; 短路保护装置的过电流保护 不能提供 绝缘故障保护,
需要采用 剩余电流动作保护器 进行人身和设备安全保护。
为了提高这种系统的安全性,通常采用不小于工作零线【N线】的截面积的绿黄双色线【PT线】,将总配电箱、分配电箱、主要电气设备下埋设的4~5组接地电阻的保护地线并联为保护地线,连接到电气设备金属外壳。
这样可以达到:单相对地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护装置迅速动作切除故障电路;
PT线不与中性线【N】线相连接,线路架设建设,不会有接错线的隐患;多个施工单位同时施工的大型工地可以分块设置PT线,有利于防止触电施工发生;不必每台设备下面重复安装接地线,节约开支,有利于保证接地电阻不大于规定值一般为4Ω。
T T系统在国外被广泛应用,在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合,在施工现场一般不采用此系统。
但,如果是公用变压器,而有其他使用者使用的是T T 系统,则施工现场也应采用此系统。
==========================================
==========================================
==========================================
以下情况应选用4极开关断开中性线【N线】
1)、T T和T N 系统的中性线截面积小于相线
2)、终端配电中避免中性线、相线接反。