开始看中了施耐德A9系列的1+n带漏电保护的空开只占1位的空间,强电箱可以比较小。后来了解到1+n的漏保只保护火线漏电,零线漏电是不保的,于是有了总开使用2p漏保的想法。那么问题就来了,总开和分路都带漏保的话,出现漏电是分路跳闸,总闸不跳?还是分路总路一起跳闸呢?总开保护,分路不保护确实成本低一些,但是出现问题全屋跳闸也很纠结,不知道是哪里跳的。。。

分享到 :
0 人收藏

3 个回复

倒序浏览
2#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-8 11:19:20
我们来看题主的问题:
1)了解到1+n的漏保只保护火线漏电,零线漏电是不保的,于是有了总开使用2p漏保的想法。
2)总开和分路都带漏保的话,出现漏电是分路跳闸,总闸不跳?还是分路总路一起跳闸呢?
我们来分析题主的问题。先看第一个问题:
看下图:

上图中从上级配电回路引来火线L和零线PEN,火线经过开关(保险丝)后进电度表,而后以相线的形式入户;PEN线在户外再次重复接地,然后分开为中性线N和保护线PE。N线进电度表,之后入户,PE则直接入户。
这种接地形式被称为TN-C-S,其中TN-C指的是再次重复接地之前,线路中有零线PEN。而"-S"则是指再次接地之后,线路中已经没有零线,代之以N线和PE线。
从电度表后入户时有三根线,即相线L、中性线N和保护线PE。这种接线形式被称为单相两线制,并且其中的PE不算线。知道为什么?国际电工委员会的标准IEC60364中规定:“线”指的是在正常运行时有电流流过的导线。正常运行时N线有电流,而PE线没有电流,因此PE不算线。
所谓漏电,指的就是相线对地发生了接触。这种接触可能是电缆破损造成的,也可能是用电设备内部发生相线对外壳短路(碰壳故障)。但不管是哪一种,我们都把它们称为单相接地故障。
正因为中性线N在户外有重复接地,所以中性线N上的电压为零。
所以,题主的第一个问题的答案是:所谓零线会发生漏电,并且试图用开关来保护零线漏电的线路,事实上没有意义。
户内根本就没有零线,无需我们去保护。
如果把题主的问题改为:"1+n的漏保只保护相线漏电,N线漏电是不保的",这样也没有意义。因为N线的电压为零,它无从漏电,漏电保护对于N线毫无价值。
我们来看下图:

原来,所谓2P的开关,指的是开关两极中都具有线路保护功能,见2P主开关符号中的“X”标识,而1P+N主开关符号中N线开关只有“-”标识,表示只具有隔离功能。
对于居家配电来说,这两种开关在使用上并没有本质区别。但如果线路的进线接反,也即把相线L接到1P+N的N极上,N线接到1P+N的P极上,则当线路中出现短路故障时,1P+N开关无法实施线路保护,而2P开关照样可以。
我们看下图:

图中绘出了断路器的过载保护脱扣器和短路保护脱扣器。
左图是正确接法。图中的P极出现了流向用电负荷的运行电流Ie,还有流向接地线PE的接地电流Ik。注意到在户外PE与N线连接在一起并接地,因此接地电流近似等于相对N的短路电流。由于短路电流流过短路脱扣器,所以断路器能执行短路保护操作。
再看右图,图中的相线接在N极。当发生相对PE的近似短路电流时,断路器的P极由于隔着用电负荷,并且其中流过的是运行电流,因此断路器的短路保护脱扣器不会动作。
结论是:在任何情况下,严禁将1P+N开关的进线端口接反!
我们回答第二个问题:
第二个问题与两个基本概念有关,其一是剩余电流保护装置RCD的工作原理,其二是上下级线路保护的选择性配合关系。以下解释:
我们看下图:

漏电开关由两部分构成,其一是零序电流互感器及二次绕组,其二就是控制器。零序电流互感器用于测量漏电流,控制器则用于发出动作信号让断路器执行脱扣开断操作。
当相线和N线都穿入零序电流互感器后,零序电流互感器的铁磁体环中会出现磁场,而二次绕组就会出现感应电流。于是RCD的控制器就会根据电流的大小是否突破门限,继而让断路器执行脱扣。可见,零序电流互感器的二次绕组能否出现感应电流是关键。
我们知道相线电流与N线电流大小相等方向相反,因此当电路正常时,零序电流互感器的二次绕组是不会出现感应电流的;当出现漏电时,相线中不但有相线电流IL,还有漏电流Id,而N线电流还是与相线电流IL大小相等方向相反,因而IL与In相互抵消,零序电流互感器二次绕组中唯一能产生动作电流的就是漏电流Id。
RCD的控制器能根据二次绕组的测量电流值进行逻辑判断。若测量电流超过门限值,则RCD将起动断路器跳闸。
这就是RCD的工作原理。
由此可见,RCD中必须同时穿入相线和N线才行。
我们再来看下图:

先看左图。图中我们看到进线处安装了RCD1,馈电处安装了RCD2,由此构成了上下级两只RCD剩余电流保护。
由图中可以看出,断路器QF1和RCD1的任务是对全体6套回路进行供电和线路保护,而QF2和RCD2则只对本回路执行供电和线路保护。
因此,如果上下级的保护门限一致,则当上级系统线路保护被执行后,所有回路都失去电能供应。这叫做事故扩大化。
为此,上下级保护之间必须具有选择性保护的配合关系才行。
我们看右图:图中有两条曲线,其中上面的一条是上级回路保护曲线,下面的一条是下级回路保护曲线,两条曲线没有交点。
对于同一个动作电流Ic,我们看到上级的动作时间tc2大于下级的动作时间tc1;对于同一个动作时间t1,我们看到下级的动作电流I1小于上级的动作电流I2。
一般地,若上级的动作电流为下级动作电流的1.5倍,上级的动作时间长于下级动作时间70ms,则能够确保选择性保护匹配。
但对于居家配电的RCD来说,它的动作电流值是按人体被电击的最长忍受时间来定义的,因此上下级RCD之间不存在选择性关系。由此可知,要么保留上级RCD而撤离下级RCD,要么保留下级RCD而撤离上级RCD,两者不能共存。
至于一般的低压供配电系统,上级的RCD一般设置为电气火灾的防护,则上下级RCD的选择性自然能得到较好的匹配关系。
至此,题主的问题回答完毕。
3#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-8 11:19:21
能帮到人的问题才是好问题,所以必须回答。
我就直接说建议了:
一、总开关不要使用漏电保护。
1.如果总开带漏电保护,如果一旦发生漏电,保护动作,全屋就断电了。
2.总开要选择足够大电流的,因为不知道你以后会装配什么电器。
二、零线带电的情况一般家用不常发生,漏电保护更多地还是保护人为操作不当带来的安全隐患。
1.1P+N的开关足够用了,但切记出线零线不能和其他线路零线混用。
2.合理计算负荷大小,选用足够且有余量的开关。
3.厨房、空调、卫生间请单独使用大容量漏电保护开关,且使用4平的铜线。
4.厨房这种高功率电器密集的地方可以单独再接一个小强电箱。使用不带漏电保护的单项开关做过载保护,合理分配各个插座的负荷,防止线路老化。


这是我自己改造的强电箱。请施耐德公司看到以后,将宣传费打到我的微信账号里。
4#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-8 11:19:22
谢这么多没人看的。家用交流电就一条火线。零线,地线都是入户前分别接地的。没有就找电工接一条就是。