专业篇: 电梯的计算初探

论坛 期权论坛 期权     
精彩人生记忆录   2019-7-21 04:37   5709   0
最近转发了两篇关于电梯的文章,诱发了本人刨根问底的毛病,电梯作为高层建筑中的基本特种设备,应用的数量和占用的成本还是比较高的,如何在保证有效运力的前提下,降低电梯的数量就成为摆在设计师面前的一道题。
经了解,目前电梯的选择计算主要以英标CIBSE Guide D为准,经过查阅学习相关内容,在这里和大家分享一下(因为这本书是英文版,本人有解释或说明不到位的地方,还希望各位大咖给予反馈,以便修订)。
电梯的选择主要涉及到5分钟运力及平均间隔侯梯时间,要想说清楚这两个参数,还需要关注以下几个因素:
1.   乘客的体重及占用空间;
2.   乘客的运送需求;
3.   电梯的参数(额定荷载、额定速度、加速度、门尺寸及门的类型、开关门时间、人员侯梯容许时间等);
4.   建筑物的类型(酒店、办公、住宅还是医院、养老院;建筑资料:建筑高度、楼栋的净面积及使用面积等)及运营情况(自用、出租、零售等);

下面就对这几个参数做一下简要介绍:
第一点:乘客的体重及占用空间:
电梯是运载乘客用的,因此人的体重和占用空间对电梯的选择就有很大的影响,英标中是以欧美及北美人的平均体重(75kg)、占用空间(0.21m2)来进行计算,详见下图:



图1 欧洲或北美人均占用空间
对于不同的体重,该标准中也给出了建议的单个人占用空间:
表1 不同体重占用空间面积


       当然人和人之间因性别不同、年龄不同、身材不同等因素,实际的占用面积和空间与该表中的数值可能会有较大不同,而且人们的身高体重也有越来越大的趋势,因此上表中的数值仅是一个现阶段的平均值。

第二点:乘客的运送需求
关于乘客的需求问题,一座高层建筑中,实际的载客人群需求在不同的时间是不一样的,以一个高层写字楼为例,不同时间段的载客量详见下图:


图2  乘客需求模式显示四种截然不同的经典乘客需求
由上图可以看出,在一个典型办公楼中,电梯上下的载客量,主要分布在4个阶段:
第1阶段是早高峰阶段,主要为上行的人群;
第2阶段是午餐时间,办公人员需要到员工食堂或附近的餐馆就餐的下行人群;
第3个阶段是午餐后返回工作岗位的上行客流人群;
第4个阶段是下班高峰期的下行人群。
由上图可知,电梯的最大运力就是要满足最不利时段的上下行载客量,避免使乘客等候较长时间。
各种不同建筑类型的乘客运送需求存在很大不同,即便是同一栋建筑,因为乘客种类不同(自用、出租等)、运营形式不同(是否错峰上下班、是否有自用餐厅及楼层位置等),对乘客的运送需求也会存在较大的差异,因此在确定乘客需求时,需尽量向业主或使用方做好调研工作,或参考类似已建成运营项目进行推算。

第三点:电梯的参数:
电梯的参数应尽早从确定的电梯供应商处获得,因不同的厂家性能参数并不完全一致,下面的一些经验数值可供参考。
先介绍一个关于等候时间容忍度的参数,候梯时间不同,会直接影响到等候人群的情绪,尤其是有心理疾病或着急办事人员对等候时间的容忍度更低。
根据一般人群标准,其等候时间间隔与满意度关系如下:
表2  等候间隔与满意度



电梯运行的主要阶段详见下图:



图3 电梯往返运行的要素
由上图可知,电梯的运行主要分为起始层的上客时间(含开关门)、电梯的加减速时间、各个停靠站上下乘客时间(含开关门),到达顶层下客后,电梯快速回到起始层的运行时间。
下述各种参数的讨论,都是尽量将电梯的运行时间控制在人们可以接受的范围之内。
1.   轿厢运载力
对于不同额定荷载的电梯,因乘客的体重及占用空间不同,也会造成一定的运力差别,详见下表:
表3  轿厢运载力


2.   电梯轿厢开关门时间
对不同类型的门及尺寸,其开关门时间可参见下表:
表4  电梯轿厢开关门时间


      由上表可知,不同类型的门或者门的尺寸不同,会增加电梯运行时间间隔,这种现象在电梯服务楼层多时特别明显,对乘客等候时间的容忍度也造成了一定的挑战,因此,对于超高层电梯,电梯分区设置还是比较现实可行的方法。
需要说明的是,电梯开门的时间是指门从关闭到开度达到800mm的时间,而不是完全打开的时间。

3.   电梯单层运行时间t[sub]f[/sub](1)
表5  电梯单层运行时间 (s)

从上表中标准层高电梯的运行时间可以看出,电梯的实际运行时间要远高于电梯额定速度下所需的时间,这是因为电梯在标准层间运行时,尤其是层层停靠时,离开楼梯平台需要加速至额定速度,而为了准确停止于停靠站,又要提前减速运行,这种情况会大大增加实际运行的时间,电梯的额定速度并不能被有效利用,这种现象在高速电梯、停靠服务站数多的时候尤其的明显。很多情况下,电梯加速还没有达到额定速度,就需要减速,以便准确停靠。
4.   乘客进出电梯时间tp
电梯的乘客进出时间英标中规定如下:
办公一般1.2s;老年人一般2.0s。
前6个人按照单人进入,后面的人按照双人同时进出;需要注意,计算参数中分配给tp的值是所有电梯乘客的平均值;例如,一个2000公斤的电梯可以载16名乘客,每位乘客的换乘时间为1.2秒。前6名乘客为6×1.2秒,即7.2秒,但接下来的10名乘客成对离开,即在6.0秒内离开。因此,所有乘客的总换乘时间为13.2s,平均传输时间(tp)为:
tp = 13.2/16 = 0.83 s。
5.   电梯层间运行时间(T)
电梯的层间运行时间由电梯单层运行时间t[sub]f[/sub](1)、电梯启动延迟时间t[sub]sd[/sub]、电梯开门时间t[sub]o[/sub]、电梯关门时间t[sub]c[/sub]及提前开门时间t[sub]ad[/sub]的值确定,详见下述公式:



举例:
一个有效使用人数U为731人的办公楼,建筑层数为10层,电梯数量L为4台,电梯额定载荷1000kg,额定速度1.6m/s,标准层高3.6m,由前述表5可查得,电梯单层运行时间为5.2s,电梯开门时间为2.5s,关门时间为3s,电梯启动延迟时间为0.5s,提前开门时间为0.5s。
平均往返时间RTT的计算公式如下:


其中:
参数P可根据电梯参数由表3中查得P=9.1person;
参数H、S可根据服务楼层数及电梯运载人数P由下表查的。当与下表数值不一致时,可以采用插值法。

表6  层数及P值对应的H、S(5~12person):


表6  层数及P值对应的H、S(13~20person):



参数t[sub]v[/sub] =3.6/1.6 =2.25s;
参数T = 5.2+0.5+2.5+3-0.5=10.7s;
参数Tp可由下表根据电梯的额定荷载及电梯门类型确定。
表7 办公室平均乘客转乘时间(Tp)

根据本例题假设,可知Tp可按照1.0s取值。
经过计算:
RTT=2×(9.4×2.25)+(7.2×8.45)+2×(9.1+1)= 121.3s
80%轿厢载重时平均高峰间隔UPPINT:
UPPINT = 121.3/4=30.3s
5min峰值处理能力:
UPPHC = (300×9.1)/32.9=90.1人/5min
5min运力人员百分比:
%POP =(90.1×100)/731=12.3%
为了获得较满意的成果,计算过程可能需要反复假设、计算,以便确定一个较为满意的结果。
在网络上还可以搜索到日本升降机指南中的计算方法,详见下表:


图4 日本升降机技术指南电梯计算表
以上表格为网络搜索所得,据评论还是比较好用的,日本的升降机技术指南,本人暂时未能找到,广大网友如有此资料,希望可以发给我,在此先行感谢。

第四点:建筑物的类型及运营情况:
由上述分析可知,不同的建筑类型、建筑特性及运营模式,对电梯的选择计算都是有较大的影响,这些因素直接决定了电梯服务的人数、层数以及每层停留的时间,载客高峰出现的时间等,因此,在设计时了解的越详细,越能够确定准确的计算模型,计算出的结果与实际越相符。
对于老人建筑,他们行动迟缓,必然会增加进出电梯的时间,增加电梯运行间隔,同时他们的占用空间及辅助的设备(比如拐棍、轮椅等)又会影响到电梯的实际载客人数;对于群居的老年人建筑,如果采用的是集中餐饮,就餐时间的安排也会进一步影响到电梯的选择计算;
对于办公楼,自用办公与出租办公也有着明显的区别,自用办公楼内的人群的上下班时间、就餐时间等有很强的一致性,对电梯的运力提出了更大的挑战;而相比之下,出租办公楼内的人群则具有一定差异性,比如业务范围不同,而造成的上下班差异:销售类型的公司,他们的上下班时间并不是很固定,大部分人员不在岗而减少了电梯峰值时刻的压力;而不同公司之间的管理差异也可以带来这种差别,比如错峰上下班的推广。
总之,电梯的设计选择是一个相当复杂的过程,不合适的选择或运营时与设计工况的不符,可能会造成现实中的候梯时间过长,而建筑物一旦建成,电梯的改造是十分困难的,而不同的运营方式却有可能在建筑物建成后随时改变。如何进行精准的匹配,是摆在业主、建设方及设计人员面前的一道课题。

欢迎扫码关注上方公众号,更多精彩内容等着您!
有兴趣的朋友可以留言或者关注公众号私信给我,一起研究相关问题!
学习是进步的源泉,带着目的的学习是最有效的学习方法!

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP