约克YES多联式空调(A系列、B系列) 1、使用范围 YDOH35-65: 1)最大配管长度可达70米; 2)室内机与室外机的水平落差可达30米(室外机在上); 3)室内机之间水平落差可达15米。 YDOH80-480: 1)最大配管长度可达125米; 2)室内机与室外机的水平落差可达50米(室外机在上); 3)室内机之间水平落差可达15米。 2、配管管径 YDOH-A 含 义 室外机容量型号 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) 室外机连接配管 YDOH35/45/50 φ9.52 φ19.05 YDOH55 φ12.7 φ22.23 YDOH65 φ12.7 φ25.4 含义 下游室内机总容量(KW) 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) 室内机分歧管之间的连接配管 X≤9 φ9.52 φ15.88 9<X≤16 φ9.52 φ19.05 X>16 φ12.7 φ25.4 室内机连接配管 X≤2.8 φ6.35 φ9.52 2.8≤X<4.7 φ6.35 φ12.7 4.7≤X<8.5 φ9.52 φ15.88 X>8.5 φ9.52 φ19.05 含义 下游室内机总容量(KW) Y型分歧管液管侧型号 Y型分歧管气管侧型号 室内机连接的分歧管 X<16 YBP-YL1A YBP-YG1A X≥16 YBP-YL1A YBP-YG2A 梳型分歧管液管侧型号 梳型分歧管气管侧型号 X<25 YBP-CL1A YBP-CG1A 室外机连接的第一个分歧管 室外机 Y型分歧管液管侧型号 Y型分歧管气管侧型号 YDOH35/45/50/55 YBP-YL1A YBP-YG1A YDOH65 YBP-YL1A YBP-YG2A 室外机 梳型分歧管液管侧型号 梳型分歧管气管侧型号 YDOH35/45/50/55/65 YBP-CL1A YBP-CG1A 含义 室外机总容量 标准安装的配管规格 最大管长超过50m安装的配管规格(mm) 室外机与第一个分歧管之间的配管 YDOH35/45/50 φ9.52 φ19.05 φ12.7 φ22.23 YDOH55 φ12.7 φ22.23 φ15.88 φ25.4 YDOH65 φ12.7 φ25.4 φ15.88 φ28.58 YDOH-B 含 义 室外机上游容量和 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) 模块组合连接时分歧管之间的连接配管 18HP/20HP φ15.88 φ34.9 22HP φ19.05 φ34.9 24HP/30HP φ19.05 φ41.3 32HP/34HP φ22.23 φ41.3 36HP~48HP φ22.23 φ54.1 含义 室外机容量型号 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) 室外机模块与第一个室外机汇总管之间的配管 8HP/10HP φ12.7 φ28.58 12HP φ15.88 φ28.58 14HP/16HP φ15.88 φ34.9 含义 下游室内机总容量(KW) 液管配管规格(mm) 气管配管规格(mm) 室内机分歧管之间的连接配管(来自暖通南社整理) X≤9 φ9.52 φ15.88 9<X≤16 φ9.52 φ19.05 16<X<21 φ12.7 φ25.4 21≤X<30 φ12.7 φ28.58 30≤X<35 φ15.88 φ28.58 35≤X<50 φ15.88 φ34.9 50≤X<68 φ19.05 φ38.1 68≤X<85 φ19.05 φ41.3 85≤X≤90 φ22.23 φ41.3 X>90 φ22.23 φ54.1 室内机连接配管 X≤2.8 φ6.35 φ9.52 2.8≤X<4.7 φ6.35 φ12.7 4.7≤X<8.5 φ9.52 φ15.88 8.5≤X≤16 φ9.52 φ19.05 X>16 φ12.7 φ22.23 含义 下游室内机总容量(KW) Y型分歧管液管侧型号 Y型分歧管气管侧型号 室内机连接的分歧管 X<16 YBP-YL1A YBP-YG1A 16≤X<35 YBP-YL1A YBP-YG2A 35≤X≤50 YBP-YL1A YBP-YG3A X>50 YBP-YL2A YBP-YG3A 室外机连接的第一个分歧管 室外机总容量(HP) Y型分歧管液管侧型号 Y型分歧管气管侧型号 8HP~12HP YBP-YL1A YBP-YG2A 14HP~24HP YBP-YL1A YBP-YG3A 24HP以上 YBP-YL2A YBP-YG4A 含义 室外机总容量(HP) 标准安装的配管规格 最大管长超过90m安装的配管规格(mm) 室外机与第一个分歧管之间的配管 8-10 φ12.7 φ28.58 φ15.88 φ28.58 12 φ15.88 φ28.58 φ19.05 φ34.9 14-20 φ15.88 φ34.9 φ19.05 φ41.3 22 φ19.05 φ34.9 φ22.23 φ41.3 24-30 φ19.05 φ41.3 φ22.23 φ54.1 32-34 φ22.23 φ41.3 φ22.23 φ54.1 36-48 φ22.23 φ54.1 φ22.23 φ54.1 海尔:(奥蕴多联中央空调) 1、室外机汇总管套件 外机匹数 汇总管型号 备注 8~16匹 无 18~32匹 HZG-20/A 对应2个模块 34~48匹 HZG-30/A 对应3个模块 2、分歧管套件 室内机支流合计容量(100W) 型号 支流合计未满335 FQG-B335A 支流合计在335以上而未满506 FQG-B506A 支流合计在506以上而未满730 FQG-B730A 支流合计在730以上 FQG-B1350A 3、室内机配管分歧管之间管径选择表 室内机组合计容量(×100) 气管 液管 <168 φ15.88 φ9.52 168≤X<224 φ19.05 φ9.52 224≤X<330 φ22.22 φ9.52 330≤X<470 φ28.58 φ12.7 470≤X<710 φ28.58 φ15.88 710≤X<1010 φ31.8 φ19.05 ≥1010 φ38.1 φ19.05 4、使用范围 总长度:300米; 配管单程最长可达150米; 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米; 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米; 室内机与室内机的落差为:15米。 三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围 配管总长度:510米以内; 配管单程长度:160米以内; 从室外机到第一分歧管长度:130米以内; 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内; 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用); 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内;(暖通南社整理) 同一系统室外机间的落差:1米以内; 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内; 室内机之间的落差:15米以内。 2、室外机组合分歧管套件 室外机合计容量 分歧管 735~1360(2台用) DOS-2A-1 3、分歧管套件 室内机合计下流容量 型号 小于180 DIS-22-1 180~371 DIS-180-1 371~540 DIS-371-1 大于540 DIS-540-1 4、冷媒配管的选定要领: 4-1.主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。 4-2.分歧管之间配管选定: 4-3.室内机连接配管的尺寸 东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调) 1、使用范围: 总配管长度:1000米; 最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。 最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米; 最大室内机高度差:40米; 第一分歧管到最远室内机配管长度:90米。 2、室外机组合分歧管套件: 3、分歧管套件 大金:(VRVⅢ)(CMSⅡ) 1、使用范围 配管总长度:1000米; 最大实际单程配管长度:165米 等效单管长度190米; 最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米,室外机在下方时90米; 最大管长差:40米(离第一分歧管最近室内机到最远室内机距离); 室内机高度落差:15米。 2、室外机组合分歧管套件 室外机合计容量 分歧管 18P~32P(2台用) BHFP22MC90 34P~48P(3台用) BHFP22MC135 3、分歧管套件 室内机合计下流容量 型号 22.4KW以下 KHRP26MC22T 22.4KW~33KW KHRP26MC33T 33KW~71KW KHRP26MC72T 71KW以上 KHRP26MC73T+ KHRP26MC73P 4、配管尺寸 室内机合计下流容量 配管 小于16.8KW φ15.9/φ9.5 16.8KW——22.4KW φ19.1/φ9.5 22.4KW——33KW φ22.2/φ9.5 33KW——47KW φ28.6/φ12.7 47KW——71KW φ28.6/φ15.9 71KW——104KW φ31.8/φ19.1 104KW以上 φ38.1/φ19.1 大金:(CMS) 1、使用范围 配管总长度:510米; 最大实际单程配管长度:120米; 最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米; 最大管长差:40米(第一分歧管离最远室内机长度); 室内机高度落差:15米。 2、分歧管套件 室内机合计下流容量 型号 22.4KW以下 KHRP26MC22T 22.4KW~33KW KHRP26MC33T 33KW~72KW KHRP26MC72T 72KW以上 KHRP26MC73T 3、配管尺寸 室内机合计下流容量 配管 小于16.8KW φ15.9/φ9.5 16.8KW——22.4KW φ19.1/φ9.5 22.4KW——33KW φ22.2/φ9.5 33KW——47KW φ28.6/φ12.7 47KW以上 φ28.6/φ16 TCL Vd[sup]+[/sup] 三菱电机菱耀系列 美的 日立 LG 三星DVMS 格力 格力多联机铜管配管 序号 下游室内机合计额定总量X(KW) 室内分歧管间的配管尺寸 气管(mm) 液管(mm) 1 X≦5.0 Φ12.7 Φ6.35 2 5<X≦14.2 Φ15.9 Φ9.52 3 14.2<X≦22 Φ19.05 Φ9.52 4 22<X≦30 Φ22.2 Φ9.52 5 30<X≦45 Φ28.6 Φ12.7 6 45<X≦67 Φ28.6 Φ15.9 7 67<X≦95 Φ34.9 Φ19.05 8 95<X≦135 Φ41.3 Φ19.05 9 135<X≦160 Φ44.5 Φ22.2 10 160<X Φ54.1 Φ25.4 格力多联机分歧管(来自暖通南社整理) 序号 型号 下游室内机合计额定总容量X(KW) 1 FQ01A X≦20 2 FQ01B 20<X≦30 3 FQ02 30<X≦70 4 FQ03 70<X≦135 5 FQ04 135<X 有人问,家用变频多联机安装中有的安装分歧管,有的安装分歧箱,请问有什么区别? 答:分歧箱是较早的产品了,目前仅三菱电机在用,里面不仅仅是分歧的作用,还有电子膨胀阀,起到节流及冷媒分配的作用,唯一的优点就是可以降低室内机的噪音,因为室内机都不带电子膨胀阀了,成本也低了。但是大家都知道,节流装置应该尽量靠近蒸发器,否则会存在蒸发器各管程的冷媒分配不均,冷媒的有效输送距离变短。另外,安装费用也要相对增加,目前主流产品如大金、日立、东芝、美的等都是用分歧管。 欢迎关注一起学暖通
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.
下载期权论坛手机APP