松下plc rs485程序_【干货】施耐德PLC与威纶触摸屏通讯步骤

论坛 期权论坛 编程之家     
选择匿名的用户   2021-5-29 20:53   11   0

954863b1a214c187db08ea28530e1890.png

140CPU67160 RJ45 与威纶通 MT6100I 触摸屏 RS485 通讯说明

1:PLC 设置

5ddb366f57fc84c6373c31ab53e6598d.png

2:MT6100I 设置

a4a3c2aef7ecbd77099ac298f2e2d61d.png

3:通信线制作

d899ff68da89cd6c1ce86d3ca852a60c.png

c6fdb73a48c80c9a653f53e31afb41e8.png

UNITY PLC 需与触摸屏通讯,接线方式参照上图。NC 不接。正常后 CPU167160 显示 485

4、140CPU67160 统J45 与 MT6100I 触摸屏 统S485 通信热备冗余,只需将两个 CPU 统J45 线并接到触摸屏 统S485 线上即可。


MT6100i与Premium系列PLC以Unitelway方式通讯说明

第一:Premium系列 PLC端设端设置, PLC 设置端口 CTER AUX接口与可以与MT6100i通信信:协数设置 PLC 口 通信参 , 设 置,PLC设置为主站等步骤。

614eb51f6f813dd85dfaf8df89f64573.png

第二步:对HMI程序设端设置:添加 TE UniTelway驱动,设置接口类型与通信参

b2c8b51b63fa5bc13206feab1f90f31e.png

第三步:务必保证触摸屏与 PLC 通讯电缆接线正确,接线方式如下:

6dd92b75808768c08129073ab28bf5b1.png


威纶通 tk6070ih 与 M340 通讯说明

1、触摸屏与 M340PLC 之间通讯线对接线序如下

e77a10d3cc90697651c3b6220fb56a93.png

RJ45的RS485 端口定义如下图:

d899ff68da89cd6c1ce86d3ca852a60c.png

2、下位机 modbus 口设置如图

3a6b430b236f73b02fe16f528d08baeb.png

设置从站 波特率 据 校验 物理线路为 485

3、触摸屏画面 系统参 设置

fc3b6d5ac167b1c114ee12e628914e16.png

其中本机 PLC 2 是由我们自己建立 ,点 新增可以建立,其中设置如下

97f8309986d03e0e9aaa3ba75e573b6e.png

我们选择 是 统S485 通信,设置照图设置,其他默认C点 编辑—系统参 设置从 MODBUS 统TU 到 Local HMI 传输属于输出量,反过来则是输入量,bit 是 离散量,word 是模拟量。每步个地址 据交换需要新增步个。