fx5u以太网通讯设置_使用三菱FX5Uplc做服务器端,使用本体网口做UDP通讯

论坛 期权论坛 编程之家     
选择匿名的用户   2021-5-23 05:57   1821   0

一、准备工作

1、软件

1)网上下载一个以太网调试助手

2)GX WORKS3

2、硬件

1)电脑;2)三菱FX5U plc; 3)超五类网线

3、FX5U CPU网口的指令及特殊寄存器

1)特殊寄存器

ff8d98639ed7f72c18eea7cdfde2d522.png

2)以太网指令

9e948567ef66479e69c65124fe9d1935.png

d2796bacd7bdc08638bbd05ab9431f00.png

f0c4579aa262688b5cf0d2bfcc1f7bb0.png

66ada9bf430f8d464565d84293bbeec6.png

27f537483fdbc516b2fdabdeb058f73c.png

dd674c8cec503dab5350a111021134df.png

da506202e29c30c7c7a3ba493e1ce60e.png

d8b1eea046f2ad077dfea5b653118ec6.png

53153fa19260476bf30476640b9b7402.png

d63154100ca243439f48c3271cf04ca6.png

1ce8edd0141806a024d5d1d3534daddd.png

b1fc5820c3f76f2950c2e3fb506a38b6.png

二、plc程序

1、设置参数

1)新建FX5U梯形图程序,找到模块参数/以太网端口

cc00183e99303a3fab6b41285585ac30.png

2)设置plc的IP地址为192.168.3.251

c43efc6c1ef88e5562617c3c0caa05bd.png

3)选择UDP设备,设置PLC端口号为4001,对象连接设备的IP地址为192.168.3.249和端口号4002,点击反应设备并关闭

d3d4d419ff68ccf4923ff5d44f6acd6f.png

3c56ccb8ab490280a6e9f4040da97ad2.png

4.点击应用,至此参数设置就完成了

bec259279e06927cead1073e193a108b.png

2、程序编写

1)发送数据,现在是没有接通的状态

b05b001e66233112ef62b5a8f1a5f6ca.png

2)接收数据

5a5ac22c56efb0129de94590d3fce01c.png

三、电脑及以太网调试助手设置

1.打开电脑IPV4协议,设置IP地址为192.168.3.249,子网掩码为250.250.250.0

8aad42087cdb15a4a00f5811f2fba919.png

c0cc0f50238f305a9c4a68c709ed81a2.png

49e3e9bb6b88915dae64b783f11a5a53.png

2.打开以太网调试助手,新建一个tcp客户端,设定对方IP,对方端口,本地端口

4a648cb3a588564607c0987ce5ff9a34.png

8f37b741e6f3331115517ba6a9942a7a.png

四、通讯测试

1.以太网调试助手发送数据1234567890给PLC

f7ca855024b0e49ca4cc3c20a2cb9c8b.png

e974697bcf42a08a1d34a9ba8c7c37d8.png

2,PLC发送数据给以太网调试助手

df686f98348a107a238cbaaa06821bba.png

fd8c7a2fe98acfd31ac1860c32ebf960.png

5240839cb4c98a2869c28b43cdff7070.png

注:

本文素材来源于三菱电机自动化(中国)有限公司

如有补充或疑问,欢迎随时联系本公司或公众号上留言

微信公众号:WES-FA

技术咨询:0571-87817950

产品采购咨询:18028041795、13825135311、15372056233、13386518545

63db6586305d88f30dc17440133f7b0b.png

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:3875789
帖子:775174
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP