5匹空调压缩机内阻正常,电压正常,电流为3.4A,正常运行应该为6到7A,压缩机排气压力低,故障哪

论坛 期权论坛 留学     
xq470727   2019-6-27 22:34   5756   1
运行电流... 运行电流
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
xq470727  1级新秀 | 2019-6-27 22:34:10
电流偏低,高压偏低,说明负荷偏低,原因可能制冷剂不足,或者是供液不畅,自然而然压缩机轻载运行,电流偏小。具体的应根据实际症状分析判断。